聚氨酯联盟网

 找回密码
 免费注册
http://www.51qiguang.com/http://www.haimian17.com/
查看: 2031|回复: 1

外墙保温用锚栓的检验方法浅析

[复制链接]
lingnan 发表于 2013-8-28 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 lingnan 于 2013-8-28 16:30 编辑

提要:如果实际工程中的基材在材料类型、最低强度、孔洞形状和位置、肋的数量和厚度等方面与使用的基材不同或者无法明确判定时,必须通过在实际使用材料上进行现场拉拔试验来确定锚栓的抗拉承载力。试验报告应包括所有用于评估试验塑料锚栓的抗拉承载力的必要资料,它应被包括于档案中。

  一、一般要求 

  如果实际工程中的基材在材料类型、最低强度、孔洞形状和位置、肋的数量和厚度等方面与使用的基材不同或者无法明确判定时,必须通过在实际使用材料上进行现场拉拔试验来确定锚栓的抗拉承载力。 塑料锚栓的抗拉承载力应通过在建筑工程上进行的至少15次拉拔试验来确定,试验时拉力荷载同轴地作用在塑料锚栓上。在同样条件下,这些试验也可在试验室中进行。 应由具有相应资质的或现场工程施工负责人监督下的试验机构负责试验的实施和评估,以及试验报告的出具和承载力的确定。 试验中塑料锚栓的数量和位置应该适应于实际工程的相关特殊条件,例如在隐蔽的大面积的建筑中应做出相应增加,以便能得到实际基材中的塑料锚栓的承载力的可靠资料。试验应考虑实际施工中的最不利条件。 

  二、安装

  进行试验的塑料锚栓的安装(如钻孔的准备、使用的钻机,钻头)和在边、间距方面的分布,应和预见到的用于外保温系统的固定时相同。钻头的切削直径应为公差上限。  

  三、试验的实施    

  用于进行拉拔试验的试验装置,应能通过校准的荷载传感器保持进行连续缓慢地加载。荷载应垂直于基材表面作用,并通过铰链传递给塑料锚栓。反作用力应在距塑料锚栓至少15cm处传递给基材。应连续荷载,并于约1分钟后达到破坏荷载。在达到破坏荷载(N1)时记录荷载。  

  四、试验报告    

  试验报告应包括所有用于评估试验塑料锚栓的抗拉承载力的必要资料,它应被包括于档案中。以下基本资料是必需的:    

  1、项目名称;业主;试验的时间和地点,气温;被固定的外保温系统结构类型;

  2、砌体的详细情况(砖的类型、强度等级、砖的所有尺寸、砂浆);

  3、砌体的目视评估(齐平接缝、接缝间隙、整齐度);

  4、塑料锚栓和螺钉或钉子;硬质金属锤钻钻头的切削直径;

  5、试验装置;试验结果。   

  6、试验操作或监督人员;签字。  

  五、试验结果的评估    

  从N1测量值得到NRk1的特征抗力如下:

  NRk1 = 0.6?N1 ≤1.5kN

  N1 = 破坏荷载时5个最小测量值的平均值。


1聚氨酯网站2013.8.28.250-40.jpg
鼓励原创,支持楼主,顺手回帖好习惯,才有更多人原意分享好文章,见帖必顶,看帖必回。
 楼主| lingnan 发表于 2013-8-29 13:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
鼓励原创,支持楼主,顺手回帖好习惯,才有更多人原意分享好文章,见帖必顶,看帖必回。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

!jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_fhlb! !jz_lxwm!
  •  
  • 联系我们
  • 电话:0769 - 22329080
  • 微信:pu13790195533(聚氨酯技术联盟-黄小玲)
  • 微信:pu999pu(聚氨酯技术联盟-小熊)
  • 微信:pu51www(51找聚网-小李)
  •  

QQ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网 ( 粤ICP备12003825号-2 )

GMT+8, 2025-5-1 22:15 , Processed in 0.083846 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc. 技术支持:崴楒科技

快速回复 返回顶部 返回列表