保温管隐患排查:这四处别漏掉

[复制链接]
tsxingbang 发表于 2026-6-1 08:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
保温管埋在地下,日常工作全靠巡查来判断管道状态。问题来了:哪些地方是最容易出问题的?找到重点部位,巡查才有针对性。
先说补口和接头的位置。管网运行中,实际出问题最多的地方不是管身,而是补口。补口要在现场完成外护管焊接、热收缩带烘烤密封和现场发泡,施工条件远不如工厂里可控。如果密封不严,地下水或潮气就会渗入保温层,聚氨酯泡沫长期泡水后会水解老化,失去保温功能,甚至粉化消失。巡查人员应沿着管道走向,重点查看接头处的回填土表面有无局部下陷或潮湿迹象,有条件时打开检查井,观察外护管接口处有无水渍或锈迹渗出。
再看外护管本体。高密度聚乙烯外护管的主要作用是防水和承受外部荷载。施工回填时,如果沟槽内有尖锐石块,或者重车碾压后地面沉降不均,外护管可能产生裂纹或凹坑。巡查时要留意管道上方地面有无异常沉降、裂缝或局部凹陷,因为这些往往是外护管受损的间接信号。一旦外护管破损,地下水会直接接触聚氨酯保温层,造成不可逆的失效。
还有一个容易被忽略的地方是阀门井、补偿器和固定墩。阀门井内部空间狭小,容易积水;井内的弯头、三通等异形部位无法像直管段那样采用预制保温管,而是由现场发泡或包裹成型,保温层的完整性和密封性相对较差。补偿器用于吸收管道热胀冷缩产生的位移,但其波纹管等薄弱环节容易出现疲劳开裂或腐蚀。固定墩附近的管道应力集中,焊缝及外护管也更容易受损。巡查时打开井盖观察井内有无积水,保温层表面有无水珠、泛白或粉化,阀门和补偿器有无异常位移或锈蚀。如有条件,用测漏仪逐段排查管道运行状况及阀门严密性,可以更有效地发现微小隐患。
CJJ/T 81—2013《城镇供热直埋热水管道技术规程》中明确要求制定巡检方案,包括巡检周期、路线、内容和方法,当系统出现压力降低、温度变化较大、失水量增大等异常时应立即进行全网巡检。简单来说,补口接头和外护管是防止进水的第一道防线,阀门井和补偿器等附属设施则是巡查中必须重点关注的薄弱环节。把这几个地方盯住了,管网的稳定运行就多了一层保障。