pu达人 发表于 2011-7-25 11:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
外墙保温材料燃烧等级的提高,引起中央空调风管保温材料的讨论,是否有必要把难燃B1级提高到不燃A级,有没有合适中央空调风管的A级防火保温材料,笔者从以下几方面进行分析。
  
  难燃B1级保温板不会延燃
  
  目前市场上采用保温材料的中央复合空调风管有:
  
  一、玻镁复合板风管,采用难燃B1级聚苯乙烯泡沫板保温,泡沫板两边复合玻璃纤维增强氯氧镁水泥。
  
  二、聚氨酯铝箔复合风管,采用难燃B1级聚氨酯泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
  
  三、酚醛铝箔复合风管,采用难燃B1级酚醛泡沫板保温,泡沫板两边复合铝箔。
  
  四、彩钢板保温复合风管,采用难燃B1级聚苯乙烯、聚氨酯或酚醛泡沫板,泡沫板两边复合彩钢板。
  
  公安部四川消防研究所对复合风管燃烧性能的试验结果见下表。
  
  通过分析试验数据,得到如下信息:
  
  一、有机泡沫类通风管道的材料性能不能达到A级。
  
  二、玻璃棉复合风管尽管以无机玻璃棉为主要材料,但若要满足风管的强度要求,需要增加黏接剂用量,有机黏接剂的增加影响玻璃棉的热值和毒性。因此,本次试验中的样品未能达到A级要求。
  
  三、机制玻镁复合板风管整体防火性能非常好,结果完全满足A级要求。该复合风管虽然同样以聚苯乙烯泡沫为保温芯材,但是泡沫未直接暴露在火焰中,尽管泡沫板热值达30MJ/kg,但泡沫板两面的镁水泥热值很小,仅为1.8MJ/kg,该机制玻镁复合板风管完全满足GB8624-1997版《建筑材料及制品燃烧性能分级》中A级(复合夹芯)材料的要求。
  
  根据公安部四川消防科学研究所对复合风管燃烧性能试验结果分析,除了机制玻镁复合板风管为不燃A级,聚氨酯复合风管、酚醛复合风管、聚苯乙烯复合风管均为难燃B1级。难燃B1级泡沫板受卤元素阻燃剂影响,从燃烧指标和现象分析,泡沫板在火的作用下燃烧,离火自熄,泡沫板本身不会延燃,可以达到阻止火灾蔓延的作用。
来源:中华建筑报 作者:支洋波
联盟热线:13790195533
佳丽化工 发表于 2011-7-25 11:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
加油......
回复

使用道具 举报

佳丽化工 发表于 2011-7-25 11:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主的消息很灵通啊      有没有最近聚醚的行情吗?   

广告替换Λ广告替换Λ广告替换
加油......
回复

使用道具 举报

我爱肘子 发表于 2011-7-25 15:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

831

回帖

116

听众

1308

PU金币

再也找不到了,我的爱人

最佳新人活跃会员社区居民

pu技术 发表于 2011-8-11 09:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有机材料能达到A级的吗?这还要结论,我晕

广告替换灬广告替换灬广告替换
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

!jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_fhlb! !jz_lxwm!
  •  
  • 联系我们
  • 电话:0769 - 22329080
  • 微信:pu13790195533(聚氨酯技术联盟-黄小玲)
  • 微信:pu999pu(聚氨酯技术联盟-小熊)
  • 微信:pu51www(51找聚网-小李)
  •  

QQ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网 ( 粤ICP备12003825号-2 )

GMT+8, 2025-5-3 17:11 , Processed in 0.095207 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc. 技术支持:崴楒科技

快速回复 返回顶部 返回列表