节能减排是党和政府落实科学发展观的国策和措施,更是对各级政府考核的重要指标之一。绿色经济、可持续发展都已成为各级领导大会小会的报告专题。在政府和政策的有力推动之下,建筑节能也得到了前所未有的重视。

但广泛采用的建筑节能办法之一的传统建筑外保温却在近年惹来了重大的非议。多起损失惨重的火灾皆因外保温而起。节能是我国建设的必然出路,可是国家和人民的生命和财产安全必须得到保障,否则,可持续发展也会失去应有的意义!节能重要、安全更重要!

我国建筑节能方面采取的措施主要有:采用节电型的照明灯具和电器;采用双层玻璃中空窗;增加墙体和屋面保温隔热材料。墙体和屋面保温主要分为外墙内保温或外墙外保温都是以降低能量的流失从而达到保温节能的目的。与外墙内保温相比,外墙外保温有绝对优势,采用外保温实体墙的蓄热量大,室温及湿度较为稳定,人体舒适度高,避免了内保温无法解决的柱梁冷桥问题,同时可以保护墙体的砖石混凝土结构,并增加了2%左右的室内面积和空间。

“十五"以前广泛采用的外墙外保温主要采用以下
方法:(1先在墙面平铺粘贴EPS聚苯板保温材料,后抹网格布增强的聚合物水泥砂浆再进行外墙涂饰或粘贴面砖;(2把钢丝网架EPS聚苯板直接浇筑进模板中(俗称大模内置),再拆卸抹灰进行外墙涂饰或粘贴面砖;(3聚苯颗粒胶浆薄抹灰保温。这些保温方法以土建为基础,被成为“土建保温”法。

随着经济高速发展,建筑幕墙成为我国中高档建筑外围护的主要建筑装饰形式。按使用材料区分有:玻璃幕墙(透光幕墙),铝板幕墙、陶板幕墙和石材幕墙(实体幕墙)。它们各有优缺点:玻璃幕墙晶莹逷透,但使用节能的中空双玻幕墙传热系数才2.0.k/w,而大量的单玻幕墙都竟达6.0.k/w以上,是幕墙家族的耗能大户;铝塑板、铝单板和蜂巢铝板幕墙依轻盈靓丽但没有保温功能;石材幕墙厚重典雅但不仅没有保温功能,而且普遍使用25-30mm厚的石材板,加上幕墙构造钢龙骨每平米在100公斤以上,超重荷载让人们对其安全问题心存疑虑。



在这样的幕墙施工背景下,2006年1月1日实行了新的建筑节能标准,对建筑幕墙(实体幕墙)节能有了强制性的规定,以北京为例,必须达到墙体0.6㎡.k/w以下综合传热系数的节能要求。但是设计和施工单位没有找到好的技术和材料,凑合出了一套极易导致火灾的凑合式 “幕墙保温”法:在上述传统铝板幕墙、石材幕墙、陶板幕墙里面直接塞上
上述“土建保温”法,生产投资小,技术含量低,有质差价廉的“优势”;凑合式“幕墙保温”法的施工工艺方便简单,得到了广泛的使用。但这两种工艺中存在的巨大火灾隐患让人防不胜防。2007-2008年,全国由保温材料引发的外墙火灾多达一万多起,其危害之大,触目心惊。

其中影响最大最恶劣的是奥运会北大乒乓球馆火灾,不幸之中的万幸是没有影响奥运比赛,否则,后果不堪设想。曾被评为“当代世界七大建筑工程奇迹”的北京西直门“当代MOHA”也惨遭不幸。(新京报报道:消防部门称系墙体保温夹层着火引起,未造成人员伤亡。来自辽宁的工人徐先生讲,火是从6层外墙保温夹层中蹿出来的,烧到20多层,接着就听见噼里啪啦的碎玻璃声。火灾可能是工人在楼上焊接时,电焊火星落到保温板上所致)。更让人心情沉重的的是济南奥体中心在08年两个月之内两次大火,让大家对济南奥体中心的安全打了个大问号,济南人甚至开始怀疑其能否顺利举办全运会。


纵观多起火灾,外墙保温失火有两大特点:一是蔓延速度极快。正在施工的工程一旦发生火情,在几分钟之内就可以从底层燃烧到二十几层楼顶,等消防车赶到时,已经是火海一片、浓烟蔽日,让最神速的消防官兵,总是晚来一步,望火兴叹,而留下的只是遗憾;二是燃烧隐匿。在已经完工的装饰墙面或幕墙工程,火星引燃保温层后是在夹层中燃烧,在外面只能看到裂缝或没有封闭严密的缝隙往外冒烟,却不知火燃烧在何处和到了哪个部位,每次都把消防人员弄的云里雾里,不知所措。

为什么会有如此多的外墙火灾火情发生呢?为什么一旦发生就难以控制?关健是“土建保温法”和“幕墙保温法”都存在有不可逾越的两大难题:其一是因为这两种做法均是采用EPS、XPS、或PU的裸板在现场粘贴或者塞挂,这些材料的燃烧等级均为B2级,是可燃的,很容易被引燃;其二是因为这两种做法均是满铺墙面,连片粘贴,在燃烧时自然以极快的速度蔓延,来不及施救。



很奇怪的是,在成百上千起的火灾报道中,均是说“经了解,火灾是因工人在电焊作业时不慎引发火灾” 或“[经了解,火灾是因工人在使用喷灯作业时不小心燃着了苯板” 。在这里我要为操作工人叫声冤!“你要我常在河边走却又不让我湿鞋,冤枉啊!
外保温引起的火灾,不应该“嫁祸”到工人的头上!钢结构和外保温材料同一个现场施工,大面积裸露的易燃材料和火光四溅的电焊喷灯作业近距离接触,即使是管理最严格的工地、工作经验最丰富的工人,也不能保证操作的绝对安全!真正的罪魁祸首,是落后的保温法!


保温失火该引起足够的重视了。

不能以国家和人民的生命和财产安全为代价来做建筑节能!火灾烧毁和重建的都是浪费国家的资源和资财,浪费的是社会的财富,这种现象不符合党中央国务院所提出的建设节约型社会的国策。火灾致人死伤的更不符合党和政府以人为本的爱民方针。“央视新配楼大火”外墙过火蔓延速度之快,人员财产损失之惨重,可算高层建筑的巅峰之烧了。为了避免类似的悲剧重演,为了兼顾节能、防火的需要,政府有控制和淘汰落后的节能产品技术以及即时推广应用节能节材、安全防火的新技术、新材料、新工艺的重要使命。
2025第42届聚氨酯软泡实战技术培训12月17-22日.中国.杭州
landerpu 发表于 2010-8-20 17:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低价竞争、层层转包致使材料品质低劣,施工管理的缺失如不正视,怎能提高。电焊作业工如果知道操作时必须将保温材料隔离,否则有可能造成火灾,他能不小心吗?正如我国专家在于国外专家进行交流时所问道的,外国同行是如何避免火灾发生的时,国外专家诧异的问,施工现场会发生火灾?材料的防火性能很重要,操作人员的素质也很重要,施工管理更重要1!

广告替换乂广告替换乂广告替换
与校长同行,势不可挡
回复

使用道具 举报

3405

回帖

490

听众

5733

PU金币

与理想同在

最佳新人活跃会员超级贴王坛之铁轩优秀总版主社区居民忠实会员最爱沙发原创达人社区劳模社区明星

QQ
ab131415 发表于 2010-8-20 18:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还是那句话,所有的保温材料进行阻燃到最高级别在使用,用法律的形式规定下来
该会员没有填写今日想说内容.
回复

使用道具 举报

120

回帖

32

听众

0

PU金币

有对植物聚醚酯多元醇有兴趣的,

最佳新人社区居民忠实会员

QQ
lwfwl 发表于 2010-8-20 23:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
关于建筑节能保温材料屡屡失火,据我多年的经验,有如下几个方面:
     一、保温材料本身阻燃性能不符合防火等级要求。
    二、层间防火隔断没有设计或没有按规范要求做到位,采用劣质材料,防火胶密封不严、防火棉容重等不达标,误将保温棉当做防火棉使用,镀锌铁皮厚度不符合设计要求和规范要求。
    三、施工现场管理混乱,工序颠倒,施工消防措施不到位。
    如果严格按照设计要求和规范施工,是不会造成火灾的。说到底,是施工责任。同场施工中施工工序是有严格要求的,往往在现实施工中,为追求工期或献礼工程,为迎合领导胃口,盲目施工造成一起接一起的安全事故,这就是不按规范施工的教训!

广告替换?广告替换?广告替换
植物纤维聚氨酯推广者
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

!jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_fhlb! !jz_lxwm!
  •  
  • 联系我们
  • 电话:0769 - 22329080
  • 微信:pu13790195533(聚氨酯技术联盟-黄小玲)
  • 微信:pu999pu(聚氨酯技术联盟-小熊)
  • 微信:pu51www(51找聚网-小李)
  •  

QQ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网 ( 粤ICP备12003825号-2 )

GMT+8, 2025-12-4 21:34 , Processed in 0.102133 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc. 东莞市佳高信息科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表