直埋钢制管道埋在土壤中,电化学腐蚀是躲不开的问题。阴极保护是常用的防护手段,但保温管做阴极保护比普通管道要复杂得多。
普通钢制管道的阴极保护相对简单——在管道外壁涂覆防腐层,再施加阴极保护电流即可。但保温管的结构不同:钢管外面是聚氨酯保温层,保温层外面是聚乙烯外护管。保温层和外护管都是绝缘材料,形成了一个“防腐层-保温层-防护层”的绝缘结构。这个结构虽然有利于保温,却给阴极保护带来了麻烦——阴极保护电流被绝缘层挡住了,无法到达钢管表面,这就是所谓的“一级屏蔽”效应。
解决这个问题的思路主要有两种。一种是在预制保温层之前,先将牺牲阳极(如铝合金牺牲阳极带)螺旋形缠绕到裸钢管表面,每隔一定距离将阳极铁芯与管体焊接,然后再进行保温发泡。这样牺牲阳极就被包裹在保温层内部,直接对钢管提供保护。另一种是针对已经埋地的在役管道,通过微创方式建立专用的阴极保护电流通道,把保护电流引入保温层内部。
设计时还需要注意绝缘问题。工作钢管与外护管之间应保持良好的绝缘性,滑动支架等部件也要满足绝缘要求。这样才能用最小的保护电流获得均一的极化电位。
阴极保护的设计和施工应遵循《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2017。保温管的阴极保护比普通管道复杂,设计和施工阶段如果考虑不到位,后续很难补救。