B.1:喷涂SPF过程中,建议的喷涂次数和厚度是多少?
亨斯迈:开孔SPF通常喷涂一道便可达到最终厚度。闭孔SPF的喷涂厚度通常限定不超过2英寸,以防止过渡升温,以及可能引发的泡沫烧焦(甚至燃烧)。
B.2:喷涂SPF前,必须对表面作何处理?
亨斯迈:底面必须干燥,没有灰尘、脏污和松散颗粒。有些底面需要涂覆底漆。
B.3:室外喷涂时,如何防止超范围喷涂?
亨斯迈:务必聘用专业的SPF喷涂人员。风速、方向和高度是决定喷涂如何到达底面的关键因素。建议采取下列程序以处理室外SPF工作地点的隔离、通风和排放问题:
1) 关闭通风系统,防止喷涂气雾、蒸汽进入。
2) 用塑料膜包覆封闭进气口。
3) 考虑风向因素。
4) 在微风状况下,使用挡风玻璃,所有操作人员应当始终位于上风处。
5) 保护车辆和设备免遭SPF超范围喷涂。
B.4:应当采取哪些必要控制措施,减少SPF气雾扩散?
亨斯迈:在户外喷涂SPF时,必须注意风的强度和方向,因为SPF可以扩散到周边物体表面并附着在其表面。此外,喷涂SPF时距离底面不应当超过2英尺,距离过大会增加超范围喷涂的可能性。SPF雾滴凝固后,不会对环境、健康或安全造成危害。
B.5:在建筑应用领域使用SPF有何好处?
亨斯迈:SPF在建筑围护结构周围形成有效、紧密的隔热气层。因此可以减少空气侵入而导致的能量受损,显著减轻业主的取暖与制冷成本。湿气、室外过敏源和污染物无法进入住宅,从而改善室内空气质量。热效率良好的建筑物围护结构可以缩小保持住宅舒适空气质量所需的取暖、通风、空调(冷暖通风)设备的规模。闭孔SPF可增加住宅的结构强度,而开孔SPF则可减少噪音侵入。
B.6:过了一段时间后,SPF是否会出现起皮、开裂和起泡?
亨斯迈:SPF的设计可承受一般建筑物移动产生的压力。只要确保由专业SPF喷涂人员进行喷涂做野,便可避免SPF过一段时间后出现起皮、开裂和起泡。
B.7在建筑物移动时,SPF的持久牢固度如何,譬如说:建筑物移动时,它是否会开裂?这是否会降低它的隔气性能?
亨斯迈:SPF是否开裂取决于配方。一般来讲,倘若是专业的SPF喷涂人员按照制造商的建议妥善喷涂,开孔和闭孔SPF尚未出现任何重大开裂问题。
B.8:修整SPF建议采用什么方法?
亨斯迈:无论是开孔还是闭孔SPF,用Sawzall工具剔除(经常称作“刨除”)是清除超范围喷涂的最有效方式。对于闭孔SPF,最好在完全凝固前修整,专业SPF喷涂人员知道如何减少超范围喷涂量,从而减少修整工作量。
B.9去除的SPF废物/废料如何处理?通常是回收后循环再用,还是丢弃掩埋?
亨斯迈:废料(完全凝固后)可以修整去除,并与其他无害建筑垃圾一道弃置。
B.10使用SPF时,有何办法遵守消防标准?是否需要夹板?是否允许发泡防火涂料?
亨斯迈:建筑标准规定,必须有15分钟的隔热层(譬如,1/2英寸的石膏板或其他标准规定的隔热层)将泡沫塑料与室内隔离。在阁楼或出入不便的管线槽隙中,必须安装标准规定的防火层(譬如3/8英寸的石膏板或发泡防火涂料),除非泡沫制造商执行的其他测试显示不同结果。

联盟热线:13790195533
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

!jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_fhlb! !jz_lxwm!
  •  
  • 联系我们
  • 电话:0769 - 22329080
  • 微信:pu13790195533(聚氨酯技术联盟-黄小玲)
  • 微信:pu999pu(聚氨酯技术联盟-小熊)
  • 微信:pu51www(51找聚网-小李)
  •  

QQ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网 ( 粤ICP备12003825号-2 )

GMT+8, 2025-5-8 02:47 , Processed in 0.081605 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc. 东莞市佳高信息科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表