任何材料在温度的作用下都会发生尺寸改变。在泡沫中密材在气泡结构中的气体在冷却时会产生真空,在加热时会增加压力,这会导致气泡结构冷却的收缩和加热时的膨胀。
这种硬质聚氨酯泡沫保温板的膨胀特性是因为温度变化引起的,其与密度相关,与贴面有关,与安装到的基材上有关,无贴面硬聚氨酯泡沫密度为30~60Kg/m[sup]3[/sup]时热膨胀系数在5~8·10[sup]-5[/sup] K[sup]-3[/sup],既当温度上升,比如从10℃~30℃(温差=20K),一米以上的硬质聚氨酯泡沫保温板能够膨胀1~1.6mm。
硬质聚氨酯泡沫板的这种小的长度变化,可以在设计边的时候采取接合和坡口一并解决。任何热变化引起的长度变化可被所用的安装件吸收。在应用中确保与基底的弹性粘接十分重要。如果抗风力负荷能够得到迭加载荷保证。那么聚氨酯保温板可以松弛铺设。