供热管道保温不能全国一个样。哈尔滨和广州,一个冷到零下二三十度,一个又热又潮,管道面临的问题完全不同。保温层该多厚、防潮要做到什么程度,得看管道埋在哪里。
北方最怕的是冻。管道从热力站出来,一路上散热太多,末端用户家里就热不起来。保温层厚度不够,土壤温度低的地方管道表面还可能结冰。所以哈尔滨这种地方,同样口径的直埋热水管,保温层厚度往往比南方城市厚出三到五成。多花钱加厚不是为了好看,是为了保证几百米外水温还能达标。
南方就不一样了。冬天没那么冷,管道的防冻压力小得多。保温层厚度主要考虑节能和防烫伤,没必要照搬北方的标准厚度,否则成本上去了,管廊空间也被挤占。但南方有一个北方不太头疼的麻烦——湿。地下水位高,梅雨季、台风天土壤像泡过水一样。外护管哪怕有一点点不严实,水气渗进去,聚氨酯泡沫受潮后保温性能直线下降。湿热环境加高温蒸汽,泡沫老化速度比北方快得多。
所以南方管道的抗湿设计必须加码。外护管壁厚按上限选,补口处要双层热收缩带甚至电熔焊,有些沿海项目还要求泡沫闭孔率达到95%以上,再做抗水渗透试验。阀门井、补偿器这些容易进水的地方,排水和密封检查口也不能省。北方虽然也要防潮,但干燥气候下只要补口规范、外护管没破损,一般不会出大问题。