保温管行业有句话叫“三分产品,七分施工”。直管段在工厂里生产,质量相对可控,但现场施工环节变量太多,任何一个细节没做到位,都可能把好管子变成隐患。从实际工程来看,问题最集中的是以下几个环节。 补口是头号薄弱环节。整根保温管最脆弱的地方不是管身,而是两根管道连接处的补口。补口要在现场完成外护管焊接、热收缩带烘烤密封和现场发泡,施工条件远不如工厂可控。如果密封不严,地下水或潮气就会渗入保温层。补口失效的原因主要是施工不规范、质量差,补口外防护层随服役时间增加密封性能降低。一旦进水,聚氨酯泡沫会水解老化,失去保温功能,甚至粉化消失。管体也会发生严重腐蚀。 焊接质量同样关键。管道接口及管件安装技术差、不符合焊接标准、焊口未按要求进行探伤检测,都是常见问题。焊前坡口形式不符合要求、没有按要求进行氩弧焊打底、焊接出现缺肉、夹渣、砂眼、厚度不够等缺陷,都会造成焊缝处强度不够。焊口仅完成根焊就被水浸泡的情况也时有发生。这些焊接缺陷在运行中可能演变为漏水甚至爆管。 回填和存放也经常出问题。回填土质量差,土里含有大块异物,会刺破保温管外护套。管道两侧和上方没有按要求铺设细砂层,直接用含碎石的原土回填,外护管容易被硌出裂纹。存放环节同样不能马虎,管道和管件堆放不合理会损伤保温防腐层,管口没有封闭会导致杂物和水分进入。 施工环境的影响也不容忽视。冬季施工时环境温度低,接口保温发泡质量会受影响。低温、风雪条件下焊接,需要搭设防风棚,焊条也要经过烘干加热。如果忽视这些环境因素,质量就很难保证。保温管施工的问题,大多集中在补口、焊接、回填和存放这几个环节。把这些地方盯住了,管网的可靠性才有保障。
|