预制直埋保温管由工作钢管、聚氨酯保温层和高密度聚乙烯外护管组成,在工厂里一次性复合成型。直管段的质量相对可控,但两条管道连接的地方——补口,完全是另一回事。补口要在现场完成外护管焊接、热收缩带密封和现场发泡,施工条件远不如工厂。业内常说“三分产品,七分施工”,补口就是这“七分”里最考验功夫的地方。 补口失效,多数从密封不严开始。常规补口工艺包括电热熔套焊接、热收缩带烘烤和现场发泡三个步骤。热收缩带与PE外护管能不能粘牢,取决于表面有没有水渍油污,烘烤温度和时间到不到位。清口不干净或烘烤不足,热收缩带就粘不牢。管道运行时工作钢管会热伸长,粘接位置容易开裂,地下水顺着裂缝渗进保温层。注料口和排气孔也是薄弱点,密封处理不到位,一样会进水。 地下水一旦从补口处渗入,问题会一步步恶化。聚氨酯泡沫遇水后,在高温环境下发生水解、酸化、碳化,保温层强度下降,保温效果大打折扣。补口防护层失效后,地下水在保温层内形成封闭的腐蚀环境,而保温层对阴极保护电流有屏蔽作用,钢管就会发生局部腐蚀。从实际工程来看,补口失效的地方,钢管腐蚀往往已经很严重了。 补口出问题的修复代价很大。管道已经埋了,要修一个补口点,得开挖路面、破土、重新做补口、回填恢复。单次开挖抢修的成本——路面破除、土方、人工、材料加上停热损失——少则几万,多则十几万。如果钢管已经腐蚀了,修复更麻烦。保温管在工厂做得再好,补口这道关没守住,整条管线就可能从接头处开始烂。补口就是整条管线的命门。
|