保温管安装后什么时候可以回填,不是“焊完了就填”这么简单。回填时机选不对,前面做的焊接、探伤、补口都可能白费。
回填前必须完成的工作包括:钢管焊接、焊缝无损检测、水压试验、接头保温补口、补口气密性试验。这几道工序有严格的先后顺序——必须先完成焊接和探伤,再进行水压试验,试验合格后才能做接头保温。如果先做保温再试压,焊缝一旦有渗漏,保温层就要拆掉重做。
水压试验对回填时机的影响最大。强度试验压力为设计压力的1.5倍,稳压10分钟无渗漏无变形为合格。试压时管道是暴露的,便于观察焊缝和管体有无渗漏。如果提前回填了,渗漏点就看不到了。试压合格后还要从最低点排水阀放净积水。
接头保温补口做完之后,还需要做气密性试验。在接头外护管上钻孔充入0.02MPa的空气或氮气,用肥皂水检查有无气泡。这道检测合格后,才能进行回填。
回填本身也有讲究。管底至管顶300mm范围内应用细砂或筛分土回填,粒径小于10mm,人工分层夯实,每层厚度不超过200mm。从管道两侧对称同时回填,单侧回填高度差不超过200mm。管顶300mm以上才能使用机械回填。管顶500mm范围内应采用细土或砂石。回填过早或过晚都不合适——早了该做的检测没做完,晚了管道长时间暴露在外可能受损。