保温管端头为什么要做防水帽

[复制链接]
tsxingbang 发表于 昨天 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
预制直埋保温管由工作钢管、聚氨酯泡沫保温层和高密度聚乙烯外护管三层组成。其中聚氨酯泡沫是决定保温性能的核心,但在管道两端,泡沫层是裸露的,这便成了整根管道上最薄弱的环节。防水帽就是用来封堵这个端头的专用部件。
防水帽的作用首先是防水。聚氨酯泡沫在干燥状态下导热系数极低,保温效果很好。但一旦进水,水的导热系数比空气高出二十多倍,泡沫的保温性能会急剧下降。更严重的是,长期处于潮湿环境中的聚氨酯会发生水解反应,逐渐发软、粉化,最终完全丧失保温功能和结构强度。在管道的运输、存放和安装前期,防水帽为裸露的泡沫端面提供了一道可靠的屏障。此外,施工现场的泥沙、碎石等杂物如果落入管端,补口前清理不彻底,会直接影响接头处新旧泡沫的粘结强度。防水帽也能起到防止杂物进入的作用。
防水帽的选用和安装有标准可依。GB/T 50538-2020《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》规定,输送介质温度不高于80℃时,保温管端面宜安装辐射交联聚乙烯热收缩防水帽,与防腐层及防护层的搭接长度不宜小于50毫米。保温管端头应预留不小于150毫米的补口操作空间。安装时,先将防水帽套在钢管端头,清除泡沫粉末并将钢管除锈至ST3级。将防水帽搭接外护管的部分清洁打毛,然后将钢管及打毛部位预热至约50℃,套入防水帽后沿周向均匀加热收缩,直至热熔胶均匀溢出,并用压辊滚压确保贴合紧密。
防水帽也有其适用条件。聚乙烯热收缩防水帽的长期耐温上限约为80℃,当介质温度超过80℃时,需根据工况选用其他端面防水方式,如防水胶或防水布套等。另外,防水帽不能替代补口处的密封结构,管道安装完成后,端头处的防水帽会被切除,由补口结构重新密封。但它在此前的运输、存放和安装过程中守住的是整根管子的质量底线——端头一旦进水,整根管的保温层就可能报废,而这个问题往往要到运行后才会被发现。一个小小的防水帽,承担的就是这道关口。