保温管运到施工现场后,安装之前要做进厂验收。但现场条件有限,不可能像实验室那样做全套检测。那么现场验收能查什么? 首先是文件资料核查。包括产品合格证、出厂检验报告、质量保证书、材质单等。正规厂家每批次产品出厂前都做过密度、导热系数、闭孔率、外护管壁厚等项目的检测,这些报告应该随货提供。采购时可以在合同中约定现场随机取样送检的条款。 其次是外观检查。目测外护管表面有无明显划痕、裂纹、凹陷、气泡等缺陷。按照GB/T 29047标准,外护管外观不应有明显缺陷。管端的防水帽是否完好、是否脱落,也是现场能直接看到的。管端泡沫层有无破损、有无受潮变色,同样需要检查。 再就是尺寸测量。用卷尺或卡尺测量保温管的外径、壁厚、管端预留长度等。保温层厚度应在管端四个方向(上、下、左、右)分别测量,取平均值。外护管壁厚也要抽检,壁厚不足会影响管道的抗压和防水能力。管端预留长度应符合标准要求,一般不小于150mm。 泡沫的密度和闭孔率现场测不了,但可以通过简单的方法初步判断。用手按压管端泡沫,感觉是否密实、有无松软感。观察泡沫截面的泡孔是否均匀细密,有无明显空洞或粗大泡孔。这些虽然是主观判断,但经验丰富的验收人员能从中发现不少问题。 进厂验收是质量控制的最后一道关口。管子一旦埋下去,再发现问题就晚了。现场能查的项目虽然有限,但把这些做到位了,至少能挡住一批有明显缺陷的产品。
|