聚氨酯联盟网 - 东莞市佳高信息科技有限公司

 找回密码
 免费注册
http://www.51qiguang.com/
查看: 17|回复: 0

保温层厚度不够,会有什么直接影响

[复制链接]
tsxingbang 发表于 6 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
保温层的厚度是根据介质温度、管径、环境条件等因素计算出来的,不是随便定的。如果实际厚度达不到设计值,带来的问题不止是“热损大一点”那么简单。
最直接的影响是热损失增加。保温层的热阻与厚度成正比,厚度不够,热阻就小,热量散失就多。以一条热水管道为例,保温层厚度每减少10mm,单位长度的热损失可能增加15%到20%。对于几公里长的管网,这个差距换算成燃料费,每年就是一笔不小的开支。
热损增加还会导致另一个问题——介质温降过大。热水从热力站出来,沿途不断散热,如果保温层厚度不够,到末端用户那里温度可能就达不到设计值。尤其是长距离输送的管网,这个问题更突出。末端用户投诉“暖气不热”,有时候原因就在这里。
保温层厚度不足还会影响外护管的表面温度。标准要求外护管表面温度一般不超过50℃,如果保温层太薄,外护管表面温度可能超标。对于直埋管道来说,外护管温度过高会加速聚乙烯材料的老化,降低使用寿命。对于架空管道,外护管表面温度过高还存在烫伤风险。
还有一个容易被忽略的问题——保温层厚度不够会导致泡沫长期处于较高温度下运行。聚氨酯泡沫的长期耐温极限大约在120℃左右。如果保温层偏薄,泡沫的实际工作温度可能更接近甚至超过这个极限,加速泡沫的热老化,缩短管道寿命。
保温层厚度不是越厚越好(太厚了成本高、不经济),但达不到设计值肯定不行。采购时关注厂家是否按设计厚度生产,进场验收时抽检厚度是否达标,这些细节直接关系到管道运行的经济性和安全性。 微信图片_202302231446381.jpg