保温管现场焊接时,钢管端头裸露的聚氨酯泡沫离焊口很近。焊接电弧温度很高,如果不加保护,泡沫很容易被烧坏、碳化,直接影响补口质量。
最直接的办法是在焊接位置两侧加装挡板。有一种做法是在管端焊接点两侧安装活动挡板,随着焊接点的变化手动转动挡板,使其始终处于焊接点的两侧,对保温层进行遮挡保护。挡板可以用金属材料制作,紧贴外护管内壁安装,把泡沫和焊口隔开。
焊接顺序也有讲究。一般建议先完成钢管对接焊,再进行补口处的保温作业。焊接时产生的热量集中在焊口附近,如果先做保温再焊接,泡沫受热收缩或碳化是难免的。先焊后补,泡沫就不会直接暴露在高温下。
焊接过程中还要注意保护管端的防水帽。防水帽在运输和存放阶段保护着管端泡沫,焊接时如果防水帽被烧坏或脱落,雨水和杂物就可能进入管端。焊接前可以把防水帽暂时取下,焊接完成后再重新装好,或者在焊接时用石棉布覆盖管端进行保护。
焊口的坡口处理和焊接参数控制同样重要。焊接电流过大、焊接时间过长,产生的热量会更多,对周围泡沫的影响也更大。按照规范的焊接工艺参数操作,既能保证焊缝质量,也能减少对泡沫的热影响。
焊接完成后、补口发泡之前,还要检查管端泡沫有无受损。如果发现泡沫表面有烧焦或碳化,需要将受损部分清理干净,确保新发泡的泡沫与原有泡沫能够良好粘结。管端泡沫的完好程度,直接决定了补口处的保温质量。 IMG_4547.JPG