保温管补口处是整条管线最薄弱的环节,气密性试验是检验补口密封效果的关键工序。
根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28-2014的要求,管道接口保温必须进行气密性检验,检验应在接头外护管冷却到40℃以下进行。
具体做法是:在接头外护管表面钻孔安装充气接头,通过接头向内部充入空气或氮气,充气压力为0.02MPa。稳定压力2分钟后,在接头连接部位涂刷肥皂水,观察有无气泡产生。不漏气为合格。测试完成后,及时堵塞开孔并严格密封。
气密性试验前需要完成的工作包括:补口处外护管焊接或热收缩带密封完成,现场发泡灌注完成并固化,泡沫溢出物清理干净。如果这些工序没做完就做气密性试验,结果没有意义。
气密性试验通常和电火花检漏配合使用。电火花检漏用来检测外护管表面有无针孔或裂纹,气密性试验用来检测接头密封是否严密。两者互补,共同保证补口处的密封质量。
这道工序虽然简单,但对管网长期运行的影响很大。补口处一旦进水,保温层失效和钢管腐蚀只是时间问题。规范要求接口保温必须进行气密性检验,目的就是从源头堵住进水通道。 图片1.png