聚氨酯联盟网

 找回密码
 免费注册
http://www.51qiguang.com/http://www.haimian17.com/
查看: 4289|回复: 0

“水溶性聚氨酯堵漏剂”高压灌注堵漏施工技术

[复制链接]
我爱肘子 发表于 2011-11-11 12:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
“水溶性聚氨酯堵漏剂”高压灌注堵漏施工技术
杜耀进,吕步逸,金探宇,李凯
(浙江省建工集团有限责任公司,浙江杭州 310012

摘 要:结合工程实例,介绍了“水溶性聚氨酯堵漏剂”高压灌注堵漏施工技术,该技术可以有效地解决地下室结构裂缝、孔洞、施工缝、后浇带渗漏水等问题。在此详细阐述了该技术具体施工工艺流程、施工质量控制及安全文明施工措施等。
关键词:水溶性聚氨酯灌浆;高压灌注;堵漏
中图分类号: TU57 [sup]+ [/sup]8 文献标识码: B  文章编号: 1008-3707 201005-0052-03



  随着高层建筑及地下空间的发展,地下空间深度、规模越来越大,对地下室混凝土结构强度、防水抗渗要求越来越高。实际施工中由于商品混凝土材料(混凝土收缩)、设计、施工等多方面原因,并随着时间推移,地下室可能出现结构裂缝,导致地下室局部出现渗漏水,给使用带来极大的不便,也影响整个建筑基础结构的耐久性。
局部裂缝出现虽不影响结构强度,但对地下外墙防水、抗渗漏,带来很大的难度,在地下室外墙防水施工完成,试水回填土后,随着时间推移往往在地下室墙板裂缝处还会出现渗漏的情况。此时对外墙已无法修补,只有在外墙内做防水处理。常规处理方法主要采用:1)裂缝处开槽,采用“堵漏王”、“水不漏”、堵漏砂浆等刚性材料修补;2)环氧树脂灌浆等方法。上述材料均为刚性材料,随着时间的推移墙板裂缝宽度等可能会变化,刚性材料修补存在一定的弊端,施工工期相对偏长,成功率不高。“聚氨酯堵漏剂”高压灌注堵漏施工技术能够解决上述问题。

1 施工工艺原理及特点

聚氨酯灌浆施工利用机械高压动力,将化学灌浆材料注入混凝土裂缝(缝宽0. 02mm以上的发丝裂缝)中。聚氨酯灌浆材料进入裂缝的深度与裂缝宽度相关:裂缝越宽,浆液流速越大,进入裂缝就越深,灌浆效果越好。水溶性聚氨酯初始膨胀率能够达到100%以上。当浆液遇到混凝土裂缝中的水就会迅速分散、乳化、膨胀、固结,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。
这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。
水溶性聚氨酯堵漏剂堵漏施工的特点:化学灌浆材料是一种低黏度,单组分合成高分子聚氨酯材料,水溶性聚氨酯与水作用后,产生交联反应、发泡生成多元网状封闭弹性体的特征,迅速膨胀堵塞裂缝,达到止水的目的;亦可与低量催化剂配合使用,依实际施工需要来调整发泡速度,以期达到止漏的功用。当它被高压( 40MPa / cm[sup]2[/sup]左右)注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙填满(包括肉眼难以觉察的0. 02 mm微缝),遇水后伴随交联反应,释放大量CO[sub]2[/sub]气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压再次将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。施工方便速度快,堵漏成功率高。

聚氨酯灌浆液具有以下特点:
1)低黏度,不易燃。不因灌注设备管内黏度不断提高而造成堵塞,且容易施工、操作性佳;
2)很好的粘接性和拉伸强度;
3)水溶性聚氨酯灌浆材料亲水性好、包水量大、弹性大,适用于潮湿裂缝灌浆堵漏;
4)产品不会收缩,不致于使得发泡体未完全填满缝隙,造成二次漏水;
5)经得住热变化、干/湿循环、冻融循环和没有降解的裂缝移动;
6)不会被水和绝大多数化合物溶解或稀释,耐化学物性能好;
7)单组分,施工简便快速,可用手动泵或电动泵注浆;
8)浆液与水反应,形成不透水的固结层,可用于封堵强烈的涌水;
9)浆液生成固体物质的同时,释放CO[sub]2[/sub]气体,借助气体的压力,浆液可进一步压进疏松的空隙中,使多孔性结构或地层裂缝能完全被浆液充填密实;
10)安定性佳,在开封后,可以在施工的时间内不会变坏;
11)无毒、无味,不污染环境,可用于饮用水环境。

2 注浆施工工艺流程

本技术适用于在混凝土结构裂缝、结构孔洞(螺杆洞、蜂窝等)堵漏,施工缝、后浇带等渗漏水堵漏施工。注浆施工工艺流程如下:
1)寻找裂缝或漏点:对于潮湿基层,先清扫积水;对于干燥基层,清理表面灰尘。仔细寻找裂缝,用色笔或粉笔沿裂缝做好记号。
2)对裂缝(漏点)进行分析,以确定裂缝(漏点)深度发展规律。
3)如表面不易干燥,可以用喷灯烘干,裂缝处因有含水,立即可发现,提高工作效率。
4钻孔:按混凝土结构厚度,距离裂缝约50150 mm,沿裂缝方向两侧交叉按层次错位钻孔。钻孔间距一般控制在(裂缝同侧) 2050 cm (视具体情况而定)。孔径一般采用14 mm钻头。孔与裂缝断面应成45°~70°交叉,并交叉在结构中部的1 /2左右范围(钻孔深度根据板厚及钻孔角度情况计算确定),见图1
5)清孔:用清洗机冲水清洗灌浆孔。
6)埋设止水针头:用工具埋设并紧固,保证针头的橡胶部分及孔壁在未使用前干燥,否则在紧固时容易引起打滑。检查灌浆设备和管路运转情况,检查固结浆嘴的强度,疏通裂缝,进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力等)。观察主漏水孔的压力,水流不急、压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆止水针头。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装膨胀止水针头,用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙、不漏水(墙面慢渗也依次安装膨胀止水针头)。漏水点分别按层次错位安装10 cm8 cm止水针头,这样灌浆可以从深层至表层完全密实灌浆。
7)灌注浆液应从结构立面由下往上灌注,当浆液从裂缝处冒出应立即停止,依次向上进行。在灌注过程中,如果浆液已灌满相邻针头位置,可以跳开不注;如注浆后发现裂缝两端仍有裂缝延伸,或有裂缝与其交叉,应在该位置补孔,重新注浆。为使裂缝完全灌满浆液,应在浆液凝固前进行二次注浆。

3 施工操作要点及注意事项
  (1)浆液一次配备数量,需以浆液的凝固时间及进浆速度来确定。
  (2)钻孔前必须先熟悉图纸,了解结构钢筋,安装预埋管线的走向,以免破坏钢筋及管线。
  (3)灌浆机具、器具及管子在灌浆前应进行检查,运行正常时方可使用。
  (4)根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆。在一条裂缝上灌浆可由一端到另一端,由下至上。
5)灌浆结束后,应立即拆除管道,并清洗干净。
6)当一枚针头在灌注较长时间后(约5 min,浆液仍未从裂缝内冒出,应停止灌注,间隔一段时间后再进行,如仍未灌满,应检查钻孔是否与埋管线交叉,结构是否有外泄孔洞等情况。
7)灌注时应严密注视灌注机的工作压力表,如超过额定压力(50MPa / cm[sup]2 [/sup]以上),应停机后再进行,如压力仍居高不下,应检查钻孔是否与裂缝完全交叉。
8)灌浆时,操作泵的人员应时刻注意浆液的灌入量,同时观察压力变化情况。一般压力突然升高可能由于浆液凝固、管路堵塞或由于浆液逐渐充填沉降缝,此时立即停止灌浆。压力稳定上升,但仍在一定压力( 4050MPa / cm[sup]2[/sup])是正常的。有时出现压力下降情况,这可能是由于孔隙被冲开,浆液大量进入沉降缝深部所致,此时可持续灌浆。随着大量浆液进入缝隙,压力会逐渐上升并稳定。压力降低的另一个原因是由于封缝或管道接头漏浆造成的,需及时停止灌浆,进行处理。有时由于泵压力增大,将浆液压入沉降缝深处,使大量浆液流失,这时可调节浆液固结时间,使之缩短凝结时间或采用间歇灌浆的方法来减少浆液损失。
9)拆嘴:灌浆完毕24h,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。
10)清理干净已固化的溢漏出残留表面的灌浆液。在干燥环境下施工时,可利用材料本身的特性,喷水后材料膨胀便于清理。

4 注浆施工机械

高压注浆堵漏机灌注压力可达70MPa,可进入0. 02mm以上的裂缝,重约7 kg,体积小便于携带。进料方便,节省时间、避免污染。
其他零配件:止水针头(8. 525 cm等各种长度),一般大于15 cm的长针头主要用于松散结构,短针头(8. 5 cm10 cm)主要用于密实结构,并可定制其它规格。
钻头:规格14 mm ×210 mm 14 mm ×310 mm等。其它还有牛头针、高压管等(见图3、图4

5
 安全文明施工及环保措施

1)灌浆所用的设备、管路和料桶必须分别标明。
2)输浆管必须有足够的强度,装拆方便。
3)所有操作人员必须穿戴必要的劳动保护用品(如手套、护目镜等)。避免注浆料直接接触皮肤,如沾染应立即用大量清水冲洗,误触眼睛应立即送医。施工时必须注意通风及远离火源。上下脚手架必须正确佩戴安全帽及安全带,应有自动卡紧保险装置,脚手架必须牢固、稳定。
4)对混凝土面进行凿除时,风镐下方严禁站人,以防落物击伤。
5)光线暗处,应采取照明措施,作业区内电线及配电箱要整理好,不准杂乱。
6)为防止地面人员和物体坠落空洞内,楼板预留孔四周必须设置围栏围护。
7)注浆机具使用完必须马上使用清洁剂清洁干净,如清洗不彻底容易造成卸料阀门堵塞,机具故障。高压管使用超过3个月或久放不用,可能老化,耐压性降低,应及时更换新管。
聚氨酯堵漏材料无毒、无味,不污染环境,可用于饮用水环境。清理已固化残留在表面的灌浆液,采用喷水后材料膨胀后清理,专人清理残留物,垃圾袋装。

6
 裂缝注浆质量检查验收要求

1)堵漏前必须进行现场调查,了解现场施工情况,分析渗漏水的原因,查清漏水部位、裂缝的宽度、长度、深度和贯穿情况,并了解雨天和晴天的漏水情况,测量漏水的流量与流速等,通过充分调查,正确拟定堵漏方案,做好各项准备工作。
2)严格把好材料质量关,使用的灌浆材料必须有质量检验合格证书方可施工,材料、机械必须符合相关标准,绝不使用伪劣产品。
3)严格遵守操作规程和技术规范,施工中不偷工减料。
4)坚持检查验收制度,坚持自检、互检和专检。

7 结 语

水溶性聚氨酯堵漏剂遇水后会立即聚合反应,分散乳化并与砂石泥土固结成弹性体,迅速堵塞裂缝,永久性止水。且对水质适应性较强,不污染环境,可灌性好、即使在低温下仍可注浆使用。尤其适用于大面积裂缝堵漏,单液注浆,施工简便,清洗容易。施工速度快,相对其他堵漏形式能大大缩短工期,堵漏效果明显。

作者简介:杜耀进(1979-),男,浙江丽水人,工程师,从事建筑工程管理工作。


广告替换┊广告替换┊广告替换
该会员没有填写今日想说内容.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

!jz_sgzt! !jz_xgzt! 快速回复 !jz_fhlb! !jz_lxwm!
  •  
  • 联系我们
  • 电话:0769 - 22329080
  • 微信:pu13790195533(聚氨酯技术联盟-黄小玲)
  • 微信:pu999pu(聚氨酯技术联盟-小熊)
  • 微信:pu51www(51找聚网-小李)
  •  

QQ||小黑屋|手机版|聚氨酯联盟网 ( 粤ICP备12003825号-2 )

GMT+8, 2025-5-1 22:33 , Processed in 0.094014 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc. 技术支持:崴楒科技

快速回复 返回顶部 返回列表